方圓 2016-10-21 23:18:40 | 廣東省 土建 | 67419查看 2回答
人防地下室與非人防地下室每平方米鋼筋含量分別是多少
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:普通住宅地下室鋼筋含量在100-110公斤左右/平方米,公共建筑人防地下室鋼筋含量一般在130-140公斤左右/平方米。主要還要看該房子是多少層的,層數多了基礎里的配筋就相應的大了。
2016-10-22 07:33:39
-
高層地下室二層有人防一般每平方鋼筋用量是:200--300kg/m2
地下車庫人防工程一般鋼筋用量為100~120kg/㎡。
鋼筋含量與地基耐力,抗震等級有關,
非人防地下室每平方鋼筋含量應該在140~160kg/m2.
2016-10-22 08:24:46