WIND 2012-09-25 10:21:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 6回答
柱邊角筋問題
請問用軟件畫柱子時,頂層自動識別了邊角柱,為什么匯總出來的鋼筋量跟未識別前的鋼筋量一樣一樣的?求解釋?圖紙沒要求時用不用默認識別邊角住,我看很多同事做的工程都沒識別?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架柱頂層邊角柱涉及到錨固,所以需要識別邊角柱。 識別邊角柱前后的鋼筋量一樣,是否沒繪制板和梁呢?你的同事做的工程沒識別邊角柱不對,頂層應該識別
2012-09-25 17:02:02
-
1、你判別邊角柱 之前是要把梁和墻繪制上去才可以的,如果你沒繪制墻和梁 軟件也不知道你哪里是邊柱 哪里是角柱 2、只有框架柱才需要判別 端柱暗柱的計算規則是部分邊角柱的
2012-09-25 10:50:52
-
畫圖時已經定義了,就不用自動識別了
2012-09-25 11:03:31
-
只有框架柱在頂層才會有區別的。
2012-09-25 10:26:27
-
暗柱、端柱什么的都不分邊角柱,只有框架柱才分。如果是異性的框架柱,在縱筋信息前加:# 就可以了。
2012-09-25 10:38:43
-
1、識別邊角柱要在繪制好梁、板之后識別 2、梁必須要設置為屋面梁
2012-09-25 14:48:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看