never 2016-10-18 16:38:29 | 陜西省 安裝 | 9365查看 4回答
預分支電纜套定額和一般電力電纜套定額一樣嗎、?
YDF-QJ-YJV-4(1*35)+1*16mm2如何套定額?是和一般電纜一樣該乘系數的乘系數嗎?還有人說分開套?為什么要分開套?單芯的要乘0.67,定額哪有相關規定,沒找到(陜西定額)求詳細解釋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YDF-QJ-YJV-4(1*35)+1*16mm2套定額是和一般電纜一樣套定額子目,該乘系數的乘系數。
2016-10-18 16:58:17
-
這個要分開套,是一根4芯電纜和一根16的電線。電纜敷設要套兩下,保護管就一次。
2016-10-19 08:24:31
-
YDF-QJ-YJV-4(1*35)+1*16mm2分開(單芯分支)YDF-QJ-YJV-1*35mm2,YDF-QJ-YJV-1*16mm2,分別套用相應截面的定額,乘以單芯系數
2016-10-18 17:16:55
-
預分支電纜和常用普通電纜套子目是一樣的,沒有區別,只是芯數和材質不同時乘以相應的系數
2016-10-18 17:59:07
-
預分支電纜的電纜與配電箱連接時不計電纜終端頭嗎?如果記取,套哪個定額?為什么要套悍壓接線端子?求詳細
預分支電纜的電纜與配電箱連接時不計電纜終端頭嗎?如果記取,套哪個定額?為什么要套悍壓接線端子?求詳細
-
預分支電纜的電纜與配電箱連接時不計電纜終端頭嗎?如果記取,套哪個定額?為什么要套悍壓接線端子?求詳細
預分支電纜的電纜與配電箱連接時不計電纜終端頭嗎?如果記取,套哪個定額?為什么要套悍壓接線端子?求詳細 (如圖所示)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看