鐘進 2016-10-17 14:29:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3065查看 2回答
置筏板側面封邊鋼筋為什么有兩塊筏板相碰的地方會沒有封邊筋
在畫筏板側面封邊鋼筋中,為什么(一塊筏板1.8米厚,一塊筏板0.45厚),厚筏板側面需要封邊鋼筋,但厚板與薄板相碰的界面就沒有封邊鋼筋了,這是怎么回事,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納封邊鋼筋只存在筏板的邊上,厚的筏板和薄的筏板有連接的位置,那這個位置就存在筏板變截面,就不是邊上,所以不存在封邊鋼筋。
2016-10-18 14:12:41
-
你好:筏板變截面處沒有封邊加筋,應該是有筏板變截面的筏板主筋的封邊。