lovereader 2016-10-15 18:51:53 | 陜西省 安裝 | 1158查看 3回答
加壓風機配電箱中的引向消防控制室的回路,是否計算
1、加壓風機配電箱中的引向消防控制室的回路,在電氣工程中是否計算? 2、此回路和火災報警中引向加壓風機的的回路是否是同一回路,但是電氣中的回路和火災報警中的回路的電纜規格不一樣? 如下圖:
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、加壓風機配電箱中的引向消防控制室的回路,在電氣工程中是否計算? 2、此回路和火災報警中引向加壓風機的的回路是否是同一回路,但是電氣中的回路和火災報警中的回路的電纜規格不一樣? 如下圖:(這個回路和火災報警中引向加壓風機的回路是同一回路,具體規格以火災報警中回路為準)
2016-10-16 11:00:04
-
這些控制電纜需要在電氣工程中計算。
2016-10-16 10:19:22
-
這個要計算,屬于消防聯動控制的范疇,屬于消防電氣。兩個都要算,一個屬于反饋信號線,一個是聯動控制線。
2016-10-17 15:33:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看