言甘木 2016-10-14 13:22:27 | 北京市 安裝 | 1436查看 1回答
如圖中所示的配管和配線如何計算?WC26-27是表示兩個回路嗎?配管和配線工程量需要計算兩遍嗎?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配管和配線應該是按照電氣平面圖結合系統圖一個回路回路去計算,WC26-27是表示兩個回路的,配管和配線工程量是不需要計算兩遍的,計算配管時也就看到管內穿幾根線了,如管內穿3根線,配管是10米,那么穿線就是30米的。
2016-10-15 08:53:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看