  • 如何選擇鍍鋅鋼管的壁厚

    設計說明中有以下一段話:當工作壓力大于1.0MPa小于或等于1.6MPa時,應采用熱浸鍍鋅焊接加厚鋼管;當工作壓力大于1.6MPa時,應采用熱浸鍍鋅無縫鋼管;本工程消防系統管網低區(地下二層至地面三層)采用普通內外熱鍍鋅焊接鋼管;高區消防管網(地面四層至二十七層)中,地下二層至十四層采用熱浸鍍鋅焊接加厚鋼管,十五層至二十七層采用熱浸鍍鋅焊接加厚鋼管。 十三、管道試驗壓力及驗收: 13.1.4 消火栓給水滅火系統: 2.4 MPa。 13.1.5 自動噴水滅火系統: 2.0 MPa。 13.2 除本說明外,尚應遵照《給排水給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002,《給水排水構筑物施工及驗收規范》GB50141-2008,《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-2005進行施工及驗收。 本工程位于廣東省,請問,當以上設計說明時,套用信息價時消防水管的壁厚如何選擇?是按工作壓力選擇嗎,有沒有相關規范規定?還是按說明中的普通鋼管和加厚鋼管來選擇壁厚,有什么規范可參考?還是與施工規范GB50261-2005有關?還是應符合其它相關規定?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    采用熱浸鍍鋅焊接加厚鋼管,以工作壓力為要求。采用國標管,都可以滿足檢測的試驗壓力要求的。