奮斗的蝸牛 2016-10-13 10:28:25 | 山西省 安裝 | 11969查看 2回答
關于消防火災自動報警系統工程量計算問題
如圖,本層層高2.8米,下層層高2.55米,各設備及模塊安裝高度如圖,以FSK代表2根信號線+2根電源線,FS代表2根信號線。以黃色路徑表示的這段線路長度如何計算?水平段長度均以A表示(主要是計算立管)。注:設計未標明線路沿頂板還是底板敷設,請以您本人經驗為主。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算也是水平+立管,立管和計算開關插座一樣,天花輻射高度-手報或報警器離地高度;一般都是沿頂沿墻敷設,沒見過沿地敷設。
2016-10-13 23:30:29
-
與消火栓起泵按鈕鏈接的一邊是模塊,一般高度為1.8米以上,一側是聲光報警器,高度一般在2.2-2.5米,所以可以按頂板敷設,也符合就近的原則,計算長度 按立管加水平管的計算方法
2016-10-14 17:04:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看