沙丁魚 2016-10-11 13:31:05 | 海南省 土建 | 3295查看 4回答
關于板面受力筋的布置范圍
如圖,1.A1為板面受力筋,他的布置范圍是圈出這部分嗎?板面受力筋的布置范圍有什么規律或規范的嗎?2.板沒有受力面筋只有受力底筋和負筋是可以的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,1.A1為板面受力筋,他的布置范圍是圈出這部分嗎?
【你理解錯誤,這個是板底受力筋的】
板面受力筋的布置范圍有什么規律或規范的嗎?
【板底受力筋的布筋范圍是沒有錯的,板底筋和板面筋都是要看他的鋼筋線繪制的方位確定的】
2.板沒有受力面筋只有受力底筋和負筋是可以的嗎?【這樣的板可以沒有面筋,但必須要有板底筋的,懸挑板可以只有面筋,沒有底筋的】
2016-10-11 13:38:28
-
1.A1為板面受力筋,他的布置范圍是圈出這部分嗎?板面受力筋的布置范圍有什么規律或規范的嗎?
——:滿足設計要求
2.板沒有受力面筋只有受力底筋和負筋是可以的嗎?
——:現澆板可以沒有面筋和負筋,但是一定會有底筋的
2016-10-11 13:59:43
-
如圖,1.A1為板面受力筋,他的布置范圍是圈出這部分嗎?板面受力筋的布置范圍有什么規律或規范的嗎?2.板沒有受力面筋只有受力底筋和負筋是可以的嗎?
1.A1為板受力底筋不是面筋,它的布置范圍不只是你所圈出的范圍,右側看不到了,應是所畫長度范圍,上下方向是你圈出的范圍.
板受力鋼筋在沒有出現其它的鋼筋時,應是沿軸線到軸線之間全部布置.
2.板沒有受力面筋只有受力底筋和負筋在一般樓層中是可以的,一般在頂層時應有溫度筋,或是整體的面筋.
2016-10-11 14:12:38
-
您的這個是板的底部受力筋,它的布置范圍是整塊板。
2016-10-11 14:07:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看