52****@qq.com 2016-10-04 15:02:49 | 廣東省 其他專業 | 5940查看 2回答
看不懂配電箱系統圖,求大神詳解
1、WL1、WL2.......得線路中既有MR又有SC 這表示用什么來穿線 2、WL1、WL2........是共用MR100*100還是每條線路獨自使用一條MR100*100 3、K接X、 AC1、 AC2是否是共用MR100*100還是每條線路獨自使用一條MR100*100
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、WL1、WL2.......得線路中MR表示金屬線槽敷設,SC表示穿鋼管敷設。箱與箱之間未標明敷設方式這種情況,最好與設計人員溝通做好記錄,若是做控制價,在編制說明里進行說明,若是施工單位的話,要在圖紙會審時提出來,把設計人員的答復寫進圖審內,作為施工和結算依據。
2、WL1、WL2........是每條線路獨自使用一條MR100*100 還是多條回路共用,這要看圖紙,若在一個方向上,公共的路徑可以共用,不能公共的就要單獨走了,具體看圖
3、K接X、 AC1、 AC是每條線路獨自使用一條MR100*100 是多條回路共用,這要看圖紙,若在一個方向上,公共的路徑可以共用,不能公共的就要單獨走了,具體看圖
2016-10-05 10:49:47
-
1、WL1、WL2.......得線路中MR表示金屬線槽敷設,SC表示穿鋼管敷設。箱與箱之間未標明敷設方式的用金屬線槽敷設,標明的用穿鋼管敷設
2、WL1、WL2........是每條線路獨自使用一條MR100*100
3、K接X、 AC1、 AC是每條線路獨自使用一條MR100*100
2016-10-05 08:35:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看