我的墻下三匹小磚用圈梁繪制的,后面做裝修的時候踢腳線布置不上去怎么辦?
我的墻下三匹小磚用圈梁繪制的,后面做裝修的時候踢腳線布置不上去怎么辦?(顯示找不到父圖元) 如果我把踢腳線的標高改成 層底+0.3 那裝修的量就變了,怎么處理呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你定義墻底標高為層底標高就可以布置上踢腳線的啊,砌體工程量軟件也會自動扣除圈梁的工程量的
追問(2016-10-01 13:40:02):我定義層底標高就跟依附在圈梁上了, 軟件不讓依附在圈梁上啊,我就是想單獨講三匹小磚的量提出來,才用圈梁定義的啊【你用圈梁定義不影響砌體底標高設置為層底標高的啊,軟件會自動扣減砌體中的圈梁工程量的】2016-10-01 13:38:35
-
你的思路是對的,如果三小磚的高度是200,用圈梁定義為圈梁頂標高=層底標高+0.2,繪制砌體墻時,定義墻底標高為層底標高,墻頂標高為層頂標高,軟件計算時墻體會自動扣減圈梁體積,這樣,布置房間裝修都沒有問題。
2016-10-01 17:06:27
-
我的墻下三匹小磚用圈梁繪制的,后面做裝修的時候踢腳線布置不上去怎么辦?(顯示找不到父圖元)如果我把踢腳線的標高改成 層底+0.3 那裝修的量就變了,怎么處理呢
你分別定義兩段砌體墻,分別畫上圖,在套定額做法時,小部套用砌體墻的定額子目,上部套用砌塊墻的定額子目,這樣軟件在匯總時分別計算砌體墻一個為小磚的量,另一個砌塊墻的量,不影響你布置踢腳線.