lovereader 2016-09-28 16:13:29 | 陜西省 安裝 | 2723查看 5回答
預分支電纜的電纜分線箱是否要另計
預分支電纜的電纜分線箱是否要另計? 下圖中,電纜A、B均為預分支電纜,請問圓圈處的電纜分線箱是否要另計呢?還是說預分支電纜廠家提供呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
預分支電纜的電纜分線箱是要另計。
下圖中,電纜A、B均為預分支電纜,圓圈處的電纜分線箱是要另計,預分支電纜廠家不提供的。
2016-09-28 16:19:02
-
電纜箱單獨計算,預分支電纜頭不要計算,廠家制作
2016-09-30 17:08:54
-
你確定那是個分線箱嗎?如果那是分線箱就要計算分線箱的工程量和電纜接頭的工程量,但我覺得那不應該是分線箱,要不然就不是預分支電纜了
2016-10-03 23:49:24
-
預分支電纜和分線箱在施工范圍內都要單獨記取,廠家不可能免費提供呢!我們甘肅的定額都有專門的子母。
2016-09-29 11:14:45
-
電纜分線箱需要另計,就跟接線盒一樣需要另計
2016-10-06 11:13:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看