martimn 2012-10-15 15:00:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 4回答
這個基礎的剪力墻怎么畫
這個基礎的剪力墻怎么畫
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下部的C14@100為加強筋間距200,墻頂部的4C16為壓墻筋,水平筋在頂部400范圍內為C12@100間距,以下為C12@200,在軟件中定義如截圖,至于墻豎向鋼筋在頂部彎折長度可以在屬性節點設置的左側垂直筋頂層節點3中外側縱筋伸至板頂彎折且伸過對邊延伸的長度可以直接輸入長度數據。
2012-10-15 15:22:41
-
你好!外側1300高的鋼筋在其它鋼筋里輸入,墻頂部4C16的在壓墻筋一欄輸入。水平筋跟垂直筋和普通墻一樣輸入。如下圖:
2012-10-15 15:27:28
-
正常定義剪力墻 其他鋼筋在單構件里輸入
2012-10-15 15:14:35
-
我看沒什么不一樣.下部的C14@100為加強筋間距200,墻頂部的4C16為壓墻筋,水平筋在頂部400范圍內為C12@100間距,以下為C12@200,在軟件中定義如截圖,至于墻豎向鋼筋在頂部彎折長度可以在屬性節點設置的左側垂直筋頂層節點3中外側縱筋伸至板頂彎折且伸過對邊延伸的長度可以直接輸入長度數據就可以了。
2012-10-15 15:39:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看