jay635789731 2016-09-24 09:49:12 | 廣東省 土建 | 1832查看 2回答
塔樓地下室的單方含量要不要單獨提出來計算
我做了一份高層,32層帶2層地下室的,這個2層地下室被一個大地下室包著。現在算出來的量,除于我圈的建筑面積,感覺好高。這個塔樓的地下室是不是要合并到大地下室進行單方含量分析才準確的。如我現在算到的正負零一下的構件鋼筋是236t,我圈這個2層地下室建筑總面積是1375,就是170KG/m2le
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有兩種方式,一種是你的地下室都是按整個大的地下室一起做分析。另外一種是將你的地下室和正負零以上的合并起來,做個單方含量分析。
2016-09-25 21:10:53
-
地下室與地上塔樓部分是否分開,應取決于合同約定,一般可分開地下室部分、正負零以上部分,供參考
2016-09-24 15:00:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看