GAR 2016-09-12 15:57:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 1919查看 2回答
與承臺頂等高的基礎梁鋼筋是算至承臺邊嗎?基礎梁鋼筋是按照KL或L的構造來計算嗎?
如圖,上圖是樁基礎平面圖,下圖是基礎梁鋼筋圖。承臺頂和基礎梁頂都為-0.5m。我想請問基礎梁內的鋼筋是算至承臺邊還是柱邊?如果算至承臺邊,比如最左側那個梁是2跨,不就斷成兩截,通長筋怎么辦?如果算至柱邊,承臺內本來有鋼筋籠,承臺內的鋼筋又好像太多了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上圖是樁基礎平面圖,下圖是基礎梁鋼筋圖。承臺頂和基礎梁頂都為-0.5m。我想請問基礎梁內的鋼筋是算至承臺邊還是柱邊?如果算至承臺邊,比如最左側那個梁是2跨,不就斷成兩截,通長筋怎么辦?如果算至柱邊,承臺內本來有鋼筋籠,承臺內的鋼筋又好像太多了
你截圖中的基礎梁為基礎聯系梁,基礎梁的鋼筋是算到柱邊,標準圖集中的做法就是這樣的,以前的03G圖集中是到承臺邊斷開.
2016-09-12 17:00:20
-
答:你的截圖是基礎聯系梁,在柱內錨固的,支座負筋在上部的。先布置承臺,再布置柱,畫基礎聯系梁時畫到柱中。與框架梁的方法相同,定義時也是在框架梁中,類型為基礎聯系梁。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看