cherry 2012-10-14 02:03:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 6回答
剪力墻箍筋加強筋
剪力墻處在靠近暗柱處有局部加強箍筋,請問如何處理,詳圖問題補充:首先這是剪力墻部分的加強區,不可能單獨建立一個構件,否則會影響剪力墻內鋼筋的貫通問題,其次這只是一堵剪力墻的一部分加強,墻體多,加強區域的長度也不一致,有沒有快捷一點的方法,不然一個個區域在其他鋼筋處編輯會很麻煩?。?/p>
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上圖片要用截面編輯來完成,因為它是箍筋,下圖可以直接用參數化暗柱定義的
2012-10-14 09:04:04
-
你好:你這個約束邊緣與圖集中的不同,箍筋沒有與暗柱連在一起,完全可以分開定義。用暗柱定義。注意一下箍筋是兩個單獨的。
2012-10-14 07:19:17
-
1、可以在其它鋼筋里輸入。 2、與暗柱繪制在一起,自行編輯暗柱。 3、分兩個暗柱繪制。
2012-10-14 08:06:22
-
在其他箍筋中處理。
2012-10-14 06:42:36
-
箍筋和拉筋在剪力墻屬性里面其它鋼筋輸入,或者在單構件里輸入
2012-10-14 07:16:36
-
墻柱連接的加筋在其他鋼筋里輸入。
2012-10-14 06:45:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看