Simple 2016-09-06 09:44:25 | 山東省 安裝 | 6097查看 2回答
靜壓箱計算
靜壓箱量取圖紙上的長度,然后根據風管規格計算面積對嗎?軟接頭根據圖紙上量取的長度跟量取風機那里的直徑計算面積對嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
靜壓箱量不能按圖紙上的長度,應該按圖紙給出的靜壓箱規格尺寸計算面積。
軟接頭根據圖紙上量取的長度跟量取風機那里的直徑計算面積,對。
不按照圖紙的長度,那就算風管的時候扣除的靜壓箱長度【應按圖紙給出的靜壓箱的規格尺寸扣減,一般圖紙均有規格尺寸】也不對。【因為從圖紙上量取尺寸可能出現誤差】2016-09-06 09:49:39
-
靜壓箱按面積計算,軟接頭按風機直徑也按面積計算
2016-09-06 09:48:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看