咸魚 2016-09-02 21:38:32 | 北京市 安裝算量GQI | 1427查看 3回答
電氣安裝回路識別的問題
如圖,選擇回路識別的時候,選擇1AL1配電箱的WP7回路,右鍵確認,發現該配電箱下的所有回路都是被選中的,如圖1。識別后,圖中所有配線都是3*2.5,我手動修改WP7回路為3*4,那黃色水平段的管線還是3*2.5,也就是WP7的末端插座的3*4電線并沒有到配電箱里,這種情況怎么處理,請幫幫我
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好。公用的CAD線用組合管道畫到配電箱,其他的用單回路識別,再用設置起點和選擇起點功能就好了
2016-09-03 07:55:50
-
此情況識別2/3/4/5管比較困難,我的做法是系統識別完成后,刪除共用管部分,用直線分別繪制WP1/2/5/8/7連接到配電箱,稍微慢一些,但是比較直觀,基本不出錯。
2016-09-03 09:50:31
-
在CDA圖形中炸開圖形試試,相關操作在網上搜索一個就行
2016-09-03 11:10:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看