188****2683 2016-09-02 12:05:14 | 浙江省 其他專業 | 1695查看 2回答
自動噴淋管道支架的問題
干管支架規范是多少米一個,還是一段一個支架。不是支管。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
GB 50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范 5.1.8 管道支架、吊架,防晃支架的安裝應符合下列要求: 1 管道應固定牢固,管道支架或吊架之間的距離不應大于表5.1.8的規定。 表5.1.8 管道支架或吊架之間的距離 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材質、加工尺寸及焊接質量等,應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。 3 管道支架、吊架的安裝位置不應妨礙噴頭的噴水效果:管道支架、吊架與噴頭之間的距離不宜小于300 mm;與末端噴頭之間的距離不宜大于750 mm。 4 配水支管上每一直管段、相鄰兩噴頭之間的管段設置的吊架均不宜少于1個,吊架的間距不宜大于3.6 m。 5 當管道的公稱直徑等于或大于50 mm時,每段配水干管或配水管設置防晃支架不應少于1個.且防晃支架的間距不宜大于15 m;當管道改變方向時,應增設防晃支架。 6 豎直安裝的配水干管除中間用管卡固定外,還應在其始端和終端設防晃支架或采用管卡固定,其安裝位置距地面或樓面的距離宜為1.5~1.8m。
2016-09-02 15:00:49
-
你好:設計圖紙標注的按設計,沒有的應該按規范設置支架。
2016-09-02 15:08:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看