郭敏 2016-08-31 20:40:02 | 山東省 安裝 | 881查看 2回答
山東青島墻體套管大小界定
魯建(2003)6號安裝工程計算規則第五冊第八章中:套管制作與安裝,分一般穿墻套管和柔性、剛性防水套管,根據介質管徑的規格以個為計量單位。 1.請問這是以給水工作管徑計套管管徑?柔性套管我知道是按工作管徑計算,但是剛性套管都比工作管徑大兩號啊? 2.DN50*8為一組電氣套管,計算時按一根DN50管計算對嗎? 3.接線盒刷漆有沒有合適定額用?能不能按展開面積算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、定額已經考慮大兩號的材料,這三種套管都要以介質管徑的規格套定額。2、DN50*8為一組電氣套管,計算時按八根DN50管計算。3、.接線盒刷漆可借用管道刷漆定額,按展開面積算;
2016-09-01 07:30:20
-
1.請問這是以給水工作管徑計套管管徑?柔性套管我知道是按工作管徑計算,但是剛性套管都比工作管徑大兩號啊?
答:三種套管都按工作管徑計算(套子目),套管制作時是按工作管徑大兩號,制作與計算不一樣。
2.DN50*8為一組電氣套管,計算時按一根DN50管計算對嗎?
答:對
3.接線盒刷漆有沒有合適定額用?能不能按展開面積算?
答:需要刷漆的接線盒好像不準使用了吧。
2016-09-01 08:01:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看