wybwan 2016-08-30 12:19:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4538查看 3回答
圖形算量:導入暗柱與剪力墻問題。
圖形算量:導入暗柱與剪力墻問題。 請教一下。如圖。 1、我剪力墻是滿畫的,但是我還是將暗柱與剪力墻一起導入。這種情況下,在套定額的時候,暗柱還需要套直行墻嗎?還是不用套定額了?會不會影響混凝土量? 2、另外一種就是不導入暗柱。 哪種更好呢? 圖2. YBZ2,這種暗柱就沒法滿畫剪力墻,這種需要導 入暗柱,套墻做法吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:圖一,已滿畫,不用異入暗柱,圖二是端柱,沒有滿畫,要導入,按框架柱計算混凝土和模板的。
2016-08-30 17:08:22
-
鋼筋算量,繪制剪力墻時要覆蓋暗柱是對的,鋼筋算量導入圖形時,不要導入暗柱為好,暗柱的工程量是剪力墻的工程量,但是YBZ-2Y應該是端柱,必須導入到圖形,到了圖形里面軟件就按柱考慮了
2016-09-06 11:25:14
-
1.一般墻是扣柱的,所以都要套定額。 2.我一般是只導入這種異形的暗柱 套墻定額。
2016-09-01 09:51:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看