vip985420 2016-08-29 14:47:32 | 湖北省 市政 | 1262查看 1回答
如圖,請問下各位老師,看下我的市政頂管工程套的子目有問題沒
工程是市政D800混凝土管頂管工程預算,設計無具體其它說明,深度為3~6米,全長271米,頂管路線和公路平行,中間有一個轉折點,所以我套了2個工作坑,2個接收井。工作坑和接收坑后續改為檢查井。請各位老師看下我套的子目,有什么問題,有哪些需要更改的地方。請指導下,不勝感激! 大概多少米的距離需要一個工作坑了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.工作坑數量的是根據施工圖或施工方案確定的,如果施工隊有實力并且施工區域地質條件和地下管線情況允許,可最少做3個工作坑。折點處設頂坑,兩頭分別設接收坑。
2.工作豎井建議把各項工作拆開分別算量計價,如豎井挖方、現澆砼圈梁、豎井初襯鋼筋 格柵、豎井初襯鋼筋 連接筋、豎井初襯鋼筋 鋼筋網片。。。。等分別計價。另外頂坑要加頂管機械設備安拆和后背的工作內容。
3頂管相關清單和定額可從市政管道工程和軌道交通工程中套取
2016-08-30 16:03:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看