Ronnie 2016-08-27 14:57:14 | 廣東省 安裝 | 11165查看 7回答
穿墻塑料套管怎么套定額
空調套管為穿墻PVC套管DN75,而廣東地區只有穿樓板塑料套管、穿梁塑料套管子目,這種情況怎么套定額
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調套管為穿墻PVC套管DN75,而廣東地區只有穿樓板塑料套管、穿梁塑料套管子目,這種情況套“穿梁塑料套管”定額即可。
2016-08-27 15:03:32
-
建議套“穿梁塑料套管”定額子目即可
2016-08-27 15:47:27
-
答:廣東省的,建議套C8-1-71。
2016-08-27 15:37:57
-
空調套管為穿墻PVC套管DN75,而廣東地區只有穿樓板塑料套管、穿梁塑料套管子目,這種情況是可以借套穿梁塑料套管定額子目也是可以的。
2016-08-27 15:55:34
-
穿墻的塑料套管就按穿梁套管計算,畢竟它們之間都是水平方向的套管。
2016-08-27 16:20:12
-
這倆個看情況套用一個就行
2016-08-27 17:36:42
-
空調套管為穿墻PVC套管DN75,而廣東地區只有穿樓板塑料套管、穿梁塑料套管子目,這種情況怎么套定額
答:可以借用穿樓塑料套管子目。
2016-08-27 16:09:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看