無憂無慮 2016-08-23 10:31:32 | 海南省 安裝 | 6170查看 4回答
為什么屋頂防都會做一道防雷避雷網安裝 基礎接地網焊接利用圈梁兩根鋼筋焊接
設計說明都要求用12圓鋼做明敷的避雷網,可是現場為什么要在屋頂還要做一道“ 基礎接地網焊接利用圈梁兩根鋼筋焊接”,5層也按這樣的作法、20層也這樣做。請問有什么依據要求這樣做嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
頂層已經有避雷網了,不需要再做均壓環,上面說必做的,都是瞎說的
2016-08-23 14:08:24
-
答:依是設計圖紙。為什么這樣設計,由設計員負責,按防雷規范要求,經計算后確定?;A接地網焊接利用圈梁兩根鋼筋焊接是均壓環。每隔幾層再做,頂層必做,另外頂層再加外露的避雷帶,接閃針。造價員按設計圖計算即可。
[[要取防雷設計規范,問設計員要,這里是造價專業的,按設計圖做造價,沒有收藏防雷計算規范]]
[[建議下載下圖的圖集細讀一遍]]]
[[[12YD10]]
2016-08-23 10:38:52
-
按防雷設計規范要求,基礎接地網焊接利用圈梁兩根鋼筋焊接是均壓環。每隔二層再做,但是頂層必做,另外頂層再加外露的避雷帶,接閃針
2016-08-23 11:07:07
-
這是防雷設計規范要求,避雷網帶是保護建筑物和人生安全的,一但建筑物被雷擊,屋頂的避雷帶就是接閃器,中間的圈梁鋼筋連接至柱鋼筋為均壓環,接閃器把雷電的電流經過幾大角柱中的連接鋼筋引入地下基礎的避雷網接地極,把電流傳入大地,這樣也保護了建筑物和人生安全。雷電的電流是上千萬的伏。沒有避雷網帶的保護是相當可怕的。高層建筑物的金屬門、窗及衛生間的如電熱水器等都是要做等電位連接的。謝謝希望對你有幫助。
你看下這個規范就明白了?!督ㄖ锓览坠こ淌┕づc質量驗收規范》具體是那條規范記得不太清楚。
2016-08-23 10:48:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看