累了 2016-08-23 08:49:31 | 北京市 安裝 | 2303查看 3回答
室外路燈工程系統調試
室外路燈工程,已組2個配電箱8回路,已組2個配電箱調試。還需單組送配電系統調試 1kV么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
全統定額對送配電系統的解釋是:帶有調試元件的照明主配電箱,應按供電方式執行相應的“配電裝置系統調試”,這里的調試元件指的是空氣開關、電磁開關等,小型斷路器是不計調試的。
2016-08-23 14:46:01
-
室外路燈工程,已組2個配電箱8回路,已組2個配電箱調試。還需單組送配電系統調試 1kV么?
套用配電箱調試14-22低壓配電箱調試 配電箱 交流1kV以下 8回路子目即可,工程量輸入2個,其他調試均不用套用。
2016-08-23 14:45:40
-
室外路燈工程,已組2個配電箱8回路,已組2個配電箱調試。是不需要單組送配電系統調試 1kV的。
2016-08-23 10:14:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看