lo****@163.com 2016-08-21 10:31:35 | 河北省 安裝 | 6967查看 2回答
電纜進入溝內或吊架時引上下預留和電纜盤下預留問題?
情況描述:河北08定額,變配電室中,低壓配電柜下為電纜溝,電纜先經電纜溝敷設,再上引后進橋架敷設。 問一:電纜溝深0.7m,計算電纜的時候我已經算了0.7+0.7了,還用計算電纜進入溝內或吊架時引上 下 預留1.5m嗎? 問二:盤下進線和半周長是否沖突,例如我800*600*2200的柜子,方法一:計算1.5終端頭,盤下進線2m,半周長0.8+2.2,合計1.5+2+0.8+2.2=6.5;方法二:計算1.5終端頭,盤下進線2m,合計1.5+2=3.5
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
情況描述:河北08定額,變配電室中,低壓配電柜下為電纜溝,電纜先經電纜溝敷設,再上引后進橋架敷設。 問一:電纜溝深0.7m,計算電纜的時候我已經算了0.7+0.7了,還用計算電纜進入溝內或吊架時引上 下 預留1.5m嗎?
答:對。
問二:盤下進線和半周長是否沖突,例如我800*600*2200的柜子,方法一:計算1.5終端頭,盤下進線2m,半周長0.8+2.2,合計1.5+2+0.8+2.2=6.5;方法二:計算1.5終端頭,盤下進線2m,合計1.5+2=3.5
答:不管盤下進線(檢修半周長留在柜外),還是盤上進線(檢修半周長留在柜內),都只計算檢修的半周長。即:電纜頭1.5米+配電柜半周長3.0米=4.5米。
2016-08-21 13:55:22
-
一:電纜溝深0.7m,計算電纜的時候只算了0.7就可以,不用計算電纜進入溝內或吊架時引上 下 預留1.5m。
二:盤下進線和半周長是否沖突,例如我800*600*2200的柜子,方法是:計算1.5終端頭,不計算盤下進線2m,計算半周長0.8+2.2,合計1.5+0.8+2.2=4.5;
2016-08-21 15:24:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看