meilixinqing 2016-08-20 11:04:28 | 河北省 其他專業 | 2106查看 2回答
伸縮縫處滿填200MM巖棉套項
請教預算行家:我的問題:兩面墻的伸縮縫處滿填巖棉人工套什么合理,例如。墻長6米,縫隙的0.2米,高3米。滿填填巖棉是6*3*0.2=3.6M3 或者是6*3=18M2。我是河北省的施工預算員。我的觀點套項A8-286墻面保溫瀝青礦棉板。審計的觀點是套A8-212屋面保溫聚苯板干鋪。無論套什么,都是把材料費取消,只計取人工費。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,我也是河北省的同行,看了一下2012河北定額,你套的A8-286瀝青礦渣棉3.6m3定額人工費是248.22元是合理的,審計套A8-212是屋面保溫聚苯板干鋪以面積計算的18m2是不對的,定額聚苯板的厚度是100mm,3.6m3應該是36m2,少計算了18m2,依據審計18m2定額人工費是32.62元,36m2是65.24元,就算是給65.24元顯然太少了,你可以給審計的解釋聚苯板好施工,干鋪就可以的,巖棉是不好施工的,人工消耗要高,接觸到皮膚又扎有癢,以理據爭,希望能夠幫助你,
2016-08-21 01:22:02
-
這個地方應該是有大樣圖的,一般情況不是滿填的,套屋面的項比較合適,清單單位列為項或者是米,人工費和材料費均要記取。
2016-08-20 17:57:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看