-
握金之峰 2016-08-17 13:52:23 | 海南省 土建算量GCL2013 | 3154查看 3回答
結構施工圖和建筑施工圖的標高差0.05 , 土石方計算上會有誤差.
GGJ導入GCL后是按照結構施工圖的標高布置 , 如果我用建筑施工圖的標高 , 把首層改成+-0.00 , 這時候其他構件也會發生變化 , 特別一些節點構件會出現亂象 , 而且土石方這部分也計算也會有誤差 . 如果我不改標高了 , 就按照結構施工圖的標高 , 那么最后圖形算量匯總計算時會有誤差不?問題補充:平時用圖形算量軟件繪圖時 , 基礎部分都是按 結構施工圖來布置的 , 而其他層是按照建筑施工圖來畫 , 這樣就導致了-1層部分被拉長0.05M , 計算結果有偏差 , 不理解這兩圖標高要設置0.05高差?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
GGJ導入GCL后是按照結構施工圖的標高布置 , 如果我用建筑施工圖的標高 , 把首層改成+-0.00 , 這時候其他構件也會發生變化 , 特別一些節點構件會出現亂象 , 而且土石方這部分也計算也會有誤差 .
【這樣是因為你的鋼筋中節點標高是直接輸入的數字而不是層底標高+多少或減多少設置的,如果你改為0,相應的基礎的層高也要相應調整的】
如果我不改標高了 , 就按照結構施工圖的標高 , 那么最后圖形算量匯總計算時會有誤差不?
【如果不修改標高,會影響工程量的計算的,但不會很大,只是影響首層的墻體、柱、抹灰的工程量的】
2016-08-17 14:10:43
-
GGJ導入GCL后是按照結構施工圖的標高布置 , 如果我用建筑施工圖的標高 , 把首層改成+-0.00 , 這時候其他構件也會發生變化 , 特別一些節點構件會出現亂象 , 而且土石方這部分也計算也會有誤差 . 如果我不改標高了 , 就按照結構施工圖的標高 , 那么最后圖形算量匯總計算時會有誤差不?
按鋼筋結構標高導入圖形后,再新添加構件時,要按實際標高輸入,是不會有誤差的,如首層標高為-0.05,在定義首層地面時標高輸入為0.05,室外設計標高為-0.05以下的實際數值,這樣軟件在計算時就會正確計算.
2016-08-17 14:40:38
-
建筑是裝飾完成之后的標高,含有裝修層
結構是混凝土面板的標高,可以按照標高來設定,不用調整層底標高
2016-08-17 14:06:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看