anstellar 2016-08-15 08:55:24 | 廣東省 安裝 | 971查看 4回答
高層住宅電氣照明問題
請問各位前輩,高層住宅電氣系統圖 2~12層630A插接母線,13~22層是一個線路630A插接母線;23~31層是另一個線路630A插接母線,這個插接母線時沒個樓層都有還是第一個線路插接母線裝在2層,第二個線路的裝在13層,第三個線路裝在23層,插接母線是不是裝在垂直橋架內,請指教一下,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高層住宅電氣系統圖 2~12層630A插接母線,13~22層是一個線路630A插接母線;23~31層是另一個線路630A插接母線,這個插接母線是第一個線路插接母線從低壓配電房至第12層,供2~12層用電;第二個線插接母線從低壓配電房至第22層,供13~22層用電;第三個線插接母線從低壓配電房至第31層,供23~31層用電;插接母線不需要裝在垂直橋架內,直接安裝在強電井內
2016-08-15 10:51:20
-
這應該是電纜街道2層、13層、23層后再連接到封閉母線槽中的。
2016-08-15 09:12:01
-
插接母線不是裝在垂直橋架內r的,是需要單獨敷設的封閉母線槽。
2016-08-15 16:43:41
-
插接母線本身就是類似橋架似得,只需要對接就行,直接安裝,不需要在設置保護套,一般在電井中安裝
2016-08-17 17:15:17
-
請問各位老師,房地產的高層住宅用戶水表上下間距多少?有相應的規范要求的嗎?
-
求指教啊,高層住宅的單方指標,鋼筋-土建-給排水-電氣-采暖-通風-消防
求指教啊,高層住宅的單方指標,鋼筋-土建-給排水-電氣-采暖-通風-消防不要亂說哇,謝謝了,請一一說明
-
都進來說說高層住宅給排水工程的單方造價啊,說的都點贊啊這個點了,謝謝
都進來說說高層住宅給排水工程的單方造價啊,說的都點贊啊這個點了,謝謝
-
廣東地區高層住宅常規總包界面水電單方指標
揭陽市28層住宅,總包范圍低壓柜后至戶電箱。給水總表到戶表,還有一些消防預埋,安裝這塊的水電單方大概是多少一平米