金費翔 2016-08-13 15:53:39 | 陜西省 土建 | 7026查看 5回答
箍筋彎鉤長度計算
下圖中為什么框架柱的箍筋跟構造柱箍筋彎鉤 取值不同
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩種箍筋彎鉤長度不同,是因為鋼筋直徑不同,構造柱箍筋直徑是6.5,
平法要求彎鉤平直段長度10d 且不小于75mm, 直徑6.5的鋼筋10d是65
mm,不能滿足75mm的要求,因此,直徑6.5的按75mm計算,10mm
的按10d計算。
2016-08-13 19:56:27
-
下圖中為什么框架柱的箍筋跟構造柱箍筋彎鉤 取值不同,因為框架柱的箍筋是按抗震要求計算彎鉤,而構造柱箍筋是按非抗震要求計算的彎鉤,所以取值不同。
2016-08-13 15:56:05
-
答:檢查你的框架柱與構造柱的混凝土標號,抗震等級設置,很大程度是由設置的改變而結果有出入的。
2016-08-13 15:58:12
-
箍筋彎鉤長度=max(10d,75)+1.9d,d為箍筋直徑。
2016-08-14 10:00:27
-
1、彎鉤長度=平直段+彎曲調整值,平直段=max(75mm+10d),而彎曲調整值都是1.9d;
2、構造柱:平直段max(75mm+10*6.5)=75mm,彎曲調整值1.9d,即75+1.9d;
2、框架柱:平直段max(75mm+10*10)=100mm(10d),彎曲調整值1.9d,即10d+1.9d=11.9d;
希望能幫助到你。
2020-01-04 12:02:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看