為你鐘情 2016-08-09 15:09:14 | 河北省 其他專業 | 6605查看 1回答
排水管穿不穿梁,頂板,梁底,板底問題
1、廚房排水橫支管板下各層敷設,管頂(起點)距板底50mm。(用圖1中廚房雙聯洗滌槽說明,管頂(起點)指哪?是指本層排水管接洗滌槽的起點嗎,板底指本層層底還是下一層的屋頂啊?這個洗滌槽的給水管高度是400mm,算排水豎管的時候還需要加上這400mm嗎?) 2、排水支管若不穿梁,管頂(起點)距頂板50mm,若穿梁,管頂緊貼梁底。(用圖2中淋浴器說明,頂板指哪?本地層底還是下層層頂?梁指哪?平面圖中怎么看?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、廚房排水橫支管板下各層敷設,管頂(起點)距板底50mm。(用圖1中廚房雙聯洗滌槽說明,管頂(起點)指哪?
PL5橫管位置是
指本層排水管接洗滌槽的起點嗎,板底指本層層底還是下一層的屋頂啊?洗滌槽的排水管一般在同層,不適合上述兩個問題的回答
這個洗滌槽的給水管高度是400mm,算排水豎管的時候還需要加上這400mm嗎?)不需要
2、排水支管若不穿梁,管頂(起點)距頂板50mm,若穿梁,管頂緊貼梁底。(用圖2中淋浴器說明,頂板指哪?本地層底還是下層層頂?梁指哪?平面圖中怎么看? 下層的板頂
管頂就是指的管道的頂部,板頂就是指所在樓層的頂板(給排水中一般基本不考慮板厚,),梁底就是建筑的結構梁、框架梁底面,建議多去工地現場看看,看毛胚房,也就是剛竣工或者正在施工的工程
2016-08-09 16:47:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看