186****8923 2016-08-09 11:14:53 | 湖北省 安裝 | 1126查看 2回答
可屈撓橡膠軟接頭相關問題~
在連接形式為溝槽連接的消防管上安裝可屈撓橡膠軟接頭,是否要計算一副法蘭或者兩個溝槽法蘭呢??另外管道進水泵需要計算溝槽管箍嗎???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在連接形式為溝槽連接的消防管上安裝可屈撓橡膠軟接頭,要計算兩個溝槽法蘭,管道進水泵需要計算溝槽法蘭,通常情況水泵接口與管道口徑是不一致的,需要一個溝槽大小頭進行變徑,所以管道進水泵需要計算溝槽法蘭。
2016-08-09 11:18:27
-
在連接形式為溝槽連接的消防管上安裝可屈撓橡膠軟接頭,要計算兩個溝槽法蘭,另外管道進水泵一般不需要計算溝槽管箍,是直接與可屈撓橡膠軟接頭連接。
2016-08-09 13:08:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看