小浩 2016-08-04 19:10:48 | 山東省 安裝 | 681查看 6回答
管內穿線問題
山東定額,照明線2.5m2,系統圖是3根,可有的管內實際施工要穿4根或5根。套定額時該計算多少根?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是竣工時考慮的問題,那么工程量有變動超過合同的10%的話,就得看施工過程中有沒有及時做變更;如果是施工之前的問題,那可以征得各方同意變更圖紙啊
2016-08-05 08:47:18
-
按照平面圖標示的根數計算,不是按系統圖計算,系統圖的三根線只是出配電箱的時候是3根,到了某些線管里可能是兩根、三根、四根都有可能,所以要按實際穿的根數計算
2016-08-08 17:36:30
-
你好:定額管內線是按單根以延長米計算的。圖中管內的電線根數要分別計算的的。
2016-08-04 21:16:17
-
先根據圖紙說明計算根數對應的配管規格就行,這里說的穿線的根數是有些照明連接的燈具跟開關控制有關的,可以根據圖紙標注的去計算根數,不會差很多的。如果不懂分辨的話就這么算就行
2016-08-04 21:06:36
-
山東定額,照明線2.5m2,系統圖是3根,可有的管內實際施工要穿4根或5根。套定額時先按3根算,實際施工要穿4根或5根需要圖紙核定或變更。
2016-08-04 19:14:37
-
定額中是根據單根進行計價的,套定額時根據實際發生的數量進行計算
2016-08-05 17:00:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看