包工頭 2016-07-29 18:34:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 557查看 4回答
構造柱的問題
土建算量中,墻體相交處設置構造柱,那么轉角處構造柱是否要設置L型參數呢?還是用普通的矩形構造柱就可以?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:后砌墻處的構造柱在墻體相交處不要設置L形的構造柱。直接定義矩形的構造柱。
2016-07-29 18:53:49
-
土建算量中,墻體相交處設置構造柱,那么轉角處構造柱是否要設置L型參數呢?還是用普通的矩形構造柱就可以?沒有設計的特殊要求,就說要設置構造柱,那就是矩形構造柱,不可能設置L的構造柱,說明中也就是會告訴你采用同墻寬多長的構造柱
2016-07-30 08:16:58
-
一般設置矩形構造柱即可,很多時候施工,L型和T形處都不設置構造柱。具體要看施工現場。
2016-07-29 19:33:52
-
看圖紙上的設計要求。
2016-07-29 18:41:10
-
老師好,想知道這種構造柱模板是按照墻內和墻外分別區分為構造柱模板和框架柱模板 還是統一定義為構造柱或者框架柱模板。另外混凝土是按構造柱套沒問題吧,謝謝
-
建筑圖上砌體凈長超過6米的需要加構造柱,但結構圖上沒有,請問算構造柱的配筋是不是又要重新到鋼筋抽樣里去定義繪制?還是有其他什么方法?
-
在廣聯達圖形算量軟件中在畫異形構造柱時,有時需要自定義網格,進行畫異形構造柱,那么這個自定義網格要怎么定義。問題補充:當有度數與數據相結合,數據不完整,構造柱怎樣畫。
-
圖紙只要求 填充墻無肢長度>=4000mm時,均在墻中部設置構造柱,凡端部無墻肢的填充墻均在端部設置構造柱。 這里的端部無墻肢是自動生成選項里的孤墻嗎? 圖紙未提到其他要求,是不是可以不選
-
圖紙只要求 填充墻無肢長度>=4000mm時,均在墻中部設置構造柱,凡端部無墻肢的填充墻均在端部設置構造柱。 這里的端部無墻肢是自動生成選項里的孤墻嗎? 圖紙未提到其他要求,是不是可以不選
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看