高媛 2016-07-27 15:51:20 | 遼寧省 其他專業 | 5276查看 2回答
鋼結構廠房噴淋管高度問題
請問,鋼結構的廠房,層高6米,一般噴淋橫干管的高度一般在多高呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼結構的廠房,層高6米,一般噴淋橫干管的高度一般在鋼梁下150敷設,具體需要根據車間的具體使用情況確定
2016-07-27 16:23:27
-
應該是一般是在車間檐搞下,如果圖紙沒有涉及高高度,一般按車間檐下50公分左右設計,具體需要根據設備以及建筑的構考慮
2016-07-27 15:57:05