186****8923 2016-07-27 11:05:19 | 湖北省 安裝 | 567查看 1回答
消防報警配線問題
請問一下,消火栓控制線從SPD中出來時如何達到1-6消火栓的(總線制)?我的理解是從SPD出來后到達1消火栓,再從1消火栓出來引至2消火栓,但是這的話下方的4、5、6號消火栓又是如何進線的?是否是在引出電分了兩路線至1、2、3和4、5、6?這個在施工操作中是怎樣實現的?麻煩解釋的詳細一些~ 感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:從SPD出來分了兩路,一路到上面的1~3消火栓,另一路到下面的4~6消火栓,實際施工也是這樣布線的。
2016-07-27 11:27:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看