喜歡上單曲循環 2016-07-26 16:57:30 | 湖北省 安裝 | 1003查看 2回答
消防調試的套價
幫忙看下我這個消防調試套的對不對,還有一個消火栓的沒弄是不是套水滅火系統調試問題補充:聲光、感煙探測器、廣播等清單中都已經包括調試,是不是不用在計算自動報警調試這個了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、幫忙看下我這個消防調試套的對不對,還有一個消火栓的沒弄是不是套水滅火系統調試
消火栓系統不計算調試,噴淋系統才計算水滅火的調試
2、聲光、感煙探測器、廣播等清單中都已經包括調試,是不是不用在計算自動報警調試這個了
需要計算火災報警、聯動的系統調試,點數按聯動一體機的點數確定
2016-07-26 19:38:25
-
水滅火系統的調試針對噴淋系統,消火栓系統的管道消防算安裝中包含了系統調試的內容,不需要單獨計算廣播包含在消防煙感系統的調試中
自動報警調試應該算
2016-07-26 17:09:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看