  • 請問圖中閥門兩側管徑是?以及其管徑為多少

    請問圖中的是否閘閥、水表倒流防止器Y過濾器都是DN50的,該位置的水平段管徑為DN25的。而在開口閥門DN80兩側管徑為DN80.圖中是否總共有一個DN100轉DN80的三通,還有一個DN80轉DN25的彎頭?

    標號

    問題補充:提問中25的管為DN50.圖中標號為J的該段管徑為DN100

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖中的是閘閥---倒流防止器--水表--Y過濾器--閘閥都是DN80的,不是DN50,該位置的水平段管徑為DN80的。

    而在開口閥門DN80兩側管徑為DN80.

    圖中是總共有一個DN100轉DN80的三通兩個,還有一個DN80*50的變徑直通一個,一個DN80彎頭一個。

     

    過濾器

     

    2016-07-26 15:57:55 

  • 如圖

    答疑解惑

    2016-07-26 15:36:05 

  •  你給的圖不全,暫回答不了你的問題

    2016-07-26 15:26:30 

  • 從圖片中看是沒有用到100管,也沒有看到25管。

     

    “圖中標號J的該段為DN100的管。的確沒有25的管,我說錯的提問中的25管為50管”如果是“J”那么整段就是按100計算,然后對于分支的水管就是按交接位置分開計算,至于現場的安裝就不需要去考慮它,意思就是說正常來講在交接處用異徑三能連接,但有時現場也會不是異徑三能連接,在接一小段管后,再用異徑直通連接,后者的方式就不用去管它,相對安裝成本也會高。

     