ALeay 2016-07-23 16:53:46 | 山西省 土建 | 863查看 2回答
腳手架問題
1.山西定額里腳手架中3.3m內和超過3.3m兩個子目的工程量如何計算?假如墻高4m,長1m。 2.地下室外墻是否計算外墻腳手架? 3.層高為4m建筑工程套一遍滿堂腳手架,裝飾裝修還能套一遍滿堂嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以下是定額站2011年《山西省建設工程計價依據》解釋(四)建 筑 工 程
問:2011年《建筑工程預算定額》中里腳手架子目(A13-10、A13-11)應如何套用?答:如建筑物層高在3.3m以內時,其里腳手架工程量為3.3m以內搭設腳手架墻面的垂直投影面積,套用A13-10子目計算。如建筑物層高超過3.3m時,其里腳手架工程量:⑴按搭設腳手架墻面的實際垂直投影面積,套用A13-10子目計算;⑵按3.3m以上至10m以內搭設腳手架墻面垂直投影面積計算增加層(增加高度不足0.6m時,含0.6m,舍去不計),套用A13-11子目。假如層高是5.3m,墻長5m。套用A13-10定額子目3.3以內面積是:5.3*5=26.5m2 ;3.3以上10m以內超高層面積:(5.3-3.3)*5=10㎡,套用A13-11定額子目乘以系數2.
2016-07-26 22:26:42
-
查看當?shù)囟~中的腳手架計算規則
2016-07-23 17:55:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看