沙丁魚 2016-07-23 01:40:51 | 海南省 土建 | 2076查看 2回答
關于雙排腳手架
關于雙排腳手架,定額上這樣規定:“有地下室者,按地下室外墻外邊線的總長度乘以地下室底板底至設計外地坪的高度以面積計算”,腳手架的高度為何不從底板底算到地上的女兒墻?這是要分開算的節奏嗎?地下室的腳手架和正負00的腳手架不能算在一起嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是要分開計算的,因為當結構出了正負0以后,地下室一般是要回填的,地下室雙排外架也要拆除,地上部分腳手架從室外地坪開始搭設,而定額是以搭設高度來劃分子目的,就是說地上地下腳手架所適用的定額子目是不一樣的,所以要分開計算。
2016-07-23 09:12:26
-
陜西09定額規定:“一、腳手架工程量計算一般規則: 1.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。 地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底,長度按地下室外墻長度計算,地下室外架應該套雙排外腳手架定額子目。
2016-07-23 06:59:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看