努力呀 2016-07-19 15:50:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 5回答
這個獨立基礎這樣定義的對嗎?
這個獨立基礎按圖紙這樣定義的對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是這樣,對的
a1、b1的650,是指柱邊至基礎外邊距離,不用管,供參考
2016-07-19 15:53:22
-
答:已核對,沒有錯了。650+650=1300;1700-1300=400。柱是400*400。就這樣設置。
2016-07-19 16:31:49
-
這個獨立基礎按圖紙這樣定義的對嗎?
這個獨基礎按圖紙這樣定義應是不對的,這只有一個臺階直接收到柱截面,這種獨立基礎一般應為帶坡的,在軟件應選擇為四棱錐臺形的獨立基礎,而不能用矩形獨立基礎單元,對鋼筋沒有影響可以這樣定義,但在導入到圖形后就不對了.
2016-07-19 16:32:29
-
不對的啊
您這個是不是應該是坡型的獨立基礎呢?
您的650的數據應該填寫在哪里?
您應該有大樣圖例的
沒有圖例?怎么會給出您幾號鋼筋?例如您的截圖內的4號5號配筋,您怎么知道應該是在哪里
2016-07-19 15:55:01
-
你先仔細看圖,另外你截圖把整個的圖紙,也就是反應獨立基礎的東西,截圖傳上來,你看不明白,大家給你看和分析,你的圖紙傳的不是很全面,只能看到4號和5號配筋,反應不了整個的獨立基礎,直接看好像還對,就是一個300厚,1700×1700的一個獨立基礎,配筋橫向和縱向鋼筋,但是分析一下,你的定義不能反應出來獨立基礎的整體情況,好像缺了什么,希望你仔細看圖或上傳獨立基礎整個圖紙信息,最好是大樣圖,可以反應每個字母的位置和意思,大家幫你分析解決
2016-07-19 19:20:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看