123 2016-07-18 22:55:43 | 山西省 安裝 | 1793查看 1回答
空調風系統,水系統
1.空調水系統中水管穿墻記不記套管 2.新風換氣機是干嘛用的為什么與風管水管都不想接,看圖紙的話就相當于一個獨立的東西放在那個地方,它如何選用清單與定額 3.供回水管與空調器及風機盤管相接時有兩通電動閥、過濾器、截止閥、軟管之類的附件,這些東西是在買空調器或風機盤管時配套的還是需要另行計算,因為圖紙上并不顯示這些,也沒說要參考圖集 4.空調風系統如何能區分哪段風管是新風哪段風管是回風呢?一個風口與風機盤管相連的風管屬于新風還是回風?空調器還有防火閥,風管蝶閥之類連接的風管屬于新風還是回風。我上述的這兩段風管是相互獨立的。用的是山西省2013清單與2011定額。。 求大神指點。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、空調水穿墻記取套管
2、新風換氣機補充新風的
3、兩通電動閥、過濾器、截止閥、軟管另行計算
4、新風和新風機組相連,風口和風機盤管相連風管是送風和回風,一般方形散流器風口風管是送風,百葉風口風管是回風
2016-07-20 14:29:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看