1、普通照明回路可以接應急照明配電箱嗎? 2、應急照明回路是4*2.5mm2的線,為什么另一張圖紙的照明回響是4*2.5mm2的線,第4根線有什么作用? 3、應急照明配電箱和普通照明配電箱可以共用嗎,兩者有什么不同?還是必須要分開,不能將兩種回路在同一個配電箱內連接?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
1、普通照明回路可以接應急照明配電箱嗎?不可以的。
2、應急照明回路是4*2.5mm2的線,為什么另一張圖紙的照明回響是4*2.5mm2的線,第4根線有什么作用?第四根線是強啟線。
3、應急照明配電箱和普通照明配電箱可以共用嗎,兩者有什么不同?不可以共用的,是必須要分開的。
不能將兩種回路在同一個配電箱內連接?應急照明是雙電源供電,要求供電的可靠性,另應急照明配電箱強啟線,受消防控制中心控制。普通照明配電箱是單電源供電,火災時要“切非”的。
第3個問題是我的描述錯誤,圖紙系統圖顯示公共照明配電箱,有應急照明回路,普通照明回路,我想問的是,這兩種回路可以同時在一個配電箱內嗎?這種情況的應急照明是沒有強啟線的,第四根線是應急燈的充電線,這種應急燈是自帶蓄電池的。這樣的配電箱是普通照明配電箱。2016-07-13 18:40:42
-
1、普通照明回路可以接應急照明配電箱嗎?答:可以接,但是設計一般不會這樣設計,沒有意義
2、應急照明回路是4*2.5mm2的線,為什么另一張圖紙的照明回響是4*2.5mm2的線,第4根線有什么作用?答:第四根線是充電線
3、應急照明配電箱和普通照明配電箱可以共用嗎,兩者有什么不同?還是必須要分開,不能將兩種回路在同一個配電箱內連接?答:箱子共用?你寫錯了吧,普通照明和應急照明可以在一個配電箱里的不同回路,這些都是設計上的問題,一般疏散通道才會這樣設置,我覺得你應該先了解應急照明和普通照明的作用,還有應急照明箱和普通照明箱的區別,應急照明箱一般都是雙電源的,而普通照明箱都是單電源的,雙電源帶切換,就是為了遇到火災或者什么情況的時候能用另一個電源回路通電開啟應急照明回路