156****7162 2016-07-06 17:19:34 | 山東省 安裝 | 3462查看 6回答
關于安裝配管計算規則的理解
配管的計算規則有一句話 不扣除管路中間的接線箱 燈頭盒 開關盒所占長度。 假如開關盒和插座盒高度統一為0.07m 1 插座距地0.3m。我是只算0.3m還是算0.3+0.07m? 2 開關距地1.6m.層高2.8m。 我是只算1.2m 還是算1.2m-0.07m? 1和2應該不能同時成立吧? 另外 鋁合金電纜定額應該套銅電纜? 還是 鋁電纜? 定額站給我的答復是礦物電纜。 大家怎么看?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不扣除管路中間的接線箱 燈頭盒 開關盒所占長度。重點是管路中間的(不是管路頂頭的),不扣除。你舉例兩個問題是管路頂頭的接線盒,電管進接線盒就結束了,所以只能算0.3米和1.2米,不能把接線盒的長度算成電管的長度。
定額站給我的答復是礦物電纜(定額站的答復就不要置疑了吧)。
2016-07-09 00:33:12
-
管的計算規則有一句話 不扣除管路中間的接線箱 燈頭盒 開關盒所占長度。 假如開關盒和插座盒高度統一為0.07m 1 插座距地0.3m。我是只算0.3m還是算0.3+0.07m? 0.3
2 開關距地1.6m.層高2.8m。 我是只算1.2m 還是算1.2m-0.07m? 1.2
1和2應該不能同時成立吧? 不
另外 鋁合金電纜定額應該套銅電纜? 還是 鋁電纜? 定額站給我的答復是礦物電纜。 大家怎么看?礦物電纜
2016-07-07 08:29:36
-
1、只算0.3m。2、只算1.2m。中間線盒和開關盒不增不減(大的配電箱應有增減)另鋁合金電纜應套礦物電纜,調材差即可。
2016-07-07 08:33:31
-
配管的計算規則有一句話 不扣除管路中間的接線箱 燈頭盒 開關盒所占長度。說的是管線‘中間的’,1、你考慮的是管線末端的盒,一般是不考慮你的0.07m,2、只考慮1.2m,也就是說,在任何條件下都不考慮接線盒的長度。電纜套定額如果地區定額有鋁電纜子目肯定要套鋁電纜子目如果沒有,根據電纜的根數和規格套用相適應的電纜子目,子目內替換電纜,調整名稱及單價。
2016-07-07 10:46:10
-
1、開關高1.2m,從地下上的計1.2+0.05,從天棚下的計2.75-1.2。2、插座0.3m高計0.35*2根,末端的計0.35。3、鋁合金電纜套銅芯電纜調材價,實際是直接補入該電纜主材,因為子目中無主材。
2016-07-07 10:58:37
-
鴻哥點評:根據造價工程師考試案例,開關、插座按設計標注標高計算,插座沿地面,開關沿樓板,按案例場景計算,本案例你既然給出了上下都是0.07mm,應均計算。
2024-03-09 11:31:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看