74****@qq.com 2012-10-30 11:18:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 9回答
鋼筋算量疑問
圖中標明24根14的鋼筋,可實際不是有28根么?怎么回事啊
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是一個約束邊緣暗柱,最右邊的4根鋼筋是剪力墻的垂直分布筋,暗柱只有24根。 謝謝你的解答,我懂了,不過想請教下,這種一般是進行截面編輯才會準確對么? 對的,用截面編輯來處理,布置縱筋的時候先全部布置B14的,然后選中最右邊的墻垂直分布筋,在鋼筋規格一欄輸入墻垂直筋的信息比如:A10就行了。
2012-10-30 11:22:46
-
很明顯那就是設計搞錯了,通過異形約束柱尺寸都可以判斷出來,鋼筋根數寫錯了!
2012-11-02 11:31:37
-
4根是?8@200 調整下就可以了
2012-10-30 11:26:46
-
個是一個約束邊緣暗柱,最右邊的4根鋼筋是剪力墻的垂直分布筋,暗柱只有24根,在定義暗柱時在屬性中輸入縱向鋼筋24C14+4跟墻垂直筋就行
2012-10-31 08:56:29
-
以標注為準,應該是24根14的鋼筋。
2012-10-30 11:19:58
-
圖示只是表示方法,要看屬性實際填寫為準。填寫24根就是24根。
2012-10-30 13:36:42
-
應該是24根14的鋼筋
2012-10-30 14:56:52
-
支持樓上的說法
2012-10-30 13:08:33
-
用截面編輯是對的,還要做下處理,因為縱筋與墻筋的間距不一樣
2012-10-30 15:49:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看