lovereader 2016-06-18 16:12:32 | 陜西省 安裝 | 2029查看 6回答
在電井中電纜穿管豎向敷設,可不可以套用豎直通道子目
在電井中電纜穿管豎向敷設,可不可以套用豎直通道子目
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電井中如果設置有橋架,在橋架內敷設電纜是不能套豎直通道子目的。
如果沒有橋架,敷設在電井中的電纜就要到豎直通道子目計算了。
2016-06-18 16:14:40
-
在電井中電纜穿管豎向敷設,可以套用豎直通道子目 .
2016-06-18 16:34:01
-
你好,只要滿足豎直通道,且超過6層或者20米即可套用
2016-06-18 16:58:10
-
各地定額有所不同,,
深圳是電纜在豎直通道敷設高差超過24m
2016-06-20 00:28:08
-
在電井中電纜穿管豎向敷設, 可以套用豎直通道子目
2016-06-18 16:14:13
-
在電井中電纜穿管豎向敷設,可不可以套用豎直通道子目
是的就套豎直通道電纜敷設子目
2016-06-19 08:18:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看