小丑魚 2016-06-17 16:06:50 | 北京市 安裝 | 874查看 2回答
防雷接地算量
利用結構主筋做引下線,上端伸出0.15m與避雷帶鏈接,這0.15用套定額嗎,還是定額里自帶。下端與接地母線鏈接,設接地引出線1.5m.這1.5m怎么計算,套什么定額。 接地電阻測試箱圖紙上說是200*200*120,這個要和接地電阻測試板但套定額吧。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
利用結構主筋做引下線,上端伸出0.15m與避雷帶鏈接,這0.15用套定額嗎,還是定額里自帶。下端與接地母線,設接地引出線1.5m.這1.5m怎么計算,套什么定額。 接地電阻測試箱圖紙上說是200*200*120,這個要和接地電阻測試板但套定額吧?
答:一、引下線,上端計算到避雷帶,下端計算到接地母線引出線(之間的垂直高度),定額里沒有帶。
二、接地引出線1.5m.套鍍鋅扁鋼-40*4暗敷設的定額子目。
三、 成品接地電阻測試箱套9-91定額子目(接地電阻測試板含進成品接地電阻測試箱價格里面,不另套子目了),如果沒有箱體的接地電阻測試板套定額子目9-92。
2016-06-18 08:38:56
-
補充一下,
戶內接地母線、避雷線敷設,另加3.9%的附加長度 (指轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)
這個需要看下你們當地定額有沒,我記得各地基本都有
2016-06-20 00:40:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看