Sh 2016-06-15 11:59:18 | 廣東省 其他專業 | 2869查看 2回答
廣聯達圖紙要求設置板配筋
支座筋和底筋按K8構造配筋,面筋伸入板長度為短跨L/4,(當短跨L<1500mm時,則拉通。在廣聯達應該怎樣布置?下面圖片畫法對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
支座筋和底筋按K8構造配筋,面筋伸入板長度為短跨L/4,(當短跨L<1500mm時,則拉通。在廣聯達應該怎樣布置?下面圖片畫法對嗎?
你這么截一張圖,也看不到尺寸,看不出來對不對
2016-06-15 12:23:09
-
支座筋和底筋按K8構造配筋,面筋伸入板長度為短跨L/4,(當短跨L<1500mm時,則拉通。在廣聯達應該怎樣布置?
——:您負筋的長度,是深入板內短跨的L/4,
下面圖片畫法對嗎?
——:我怎么感覺,您這個可以定義面筋或者是跨板受力筋了
不需要負筋了,因為您基本都是聯通的了
就是啊,我圈起來的范圍就是面筋的啦,您是面筋還是跨板受力筋,怎么您的面筋是在板中間位置斷開的
是的,我就是這樣理解的
因為您此部分的負筋已經可以貫通,就用跨板受力筋繪制就可以的,就沒必要再布置負筋了
跨板受力筋,您跨版就好,不要您梁跨板在中間相交的
2016-06-15 14:18:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看