jacim 2016-06-12 11:29:29 | 湖北省 安裝 | 1282查看 3回答
暖通 風管與通風器連接問題
通風器是吸頂的 風管是梁下布置 1.風管是算至哪里? 2.風管與通風器連接處的柔性軟風管算多少啊? 是不是有個高差長再加一個水平長? 3.柔性軟風管一般做不做保溫啊?設計說明只說了風管
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通風器是吸頂的 風管是梁下布置 1.風管是算至哪里? 2.風管與通風器連接處的柔性軟風管算多少啊? 是不是有個高差長再加一個水平長? 3.柔性軟風管一般做不做保溫啊?設計說明只說了風管
答:1、根據風管的計算規則,計算到風機接口處,不扣除部件的長度,注意上下翻的高度,根據風機的安裝高和風管的下凡高度之差就是豎直方向的高度
2、柔性風管一般為200-300長度計算
3、柔性風管不做保溫的
2016-06-12 11:59:19
-
同意二樓的回答。
2016-06-12 16:38:16
-
1.風管是算至通風器中心
2.風管與通風器連接處的柔性軟風管長度=風管標高-吊頂標高。
3.柔性軟風管一般做不做保溫。
2016-06-12 11:32:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看