楓葉 2016-06-07 17:02:58 | 江蘇省 土建 | 1931查看 3回答
受拉鋼筋基本錨固長度
受拉鋼筋基本錨固長度,這個表,我有個疑問,如果梁板的混凝土是C30,而柱是C25,那么這個梁和柱里面的鋼筋錨固長度,應該 是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:已知梁板的混凝土是C30,而柱是C25。梁的錨固是40D,柱子是錨入梁內的35D.不考慮抗震要求。
你的比方不實際,柱子的混凝土強度應該是高一點的;搞返了。
2016-06-07 17:13:32
-
沒有柱混凝土強度小于梁板的吧,即使有這種狀況,應該按系數大的計算。
2016-06-07 17:15:49
-
當梁板與墻柱混凝土強度不一樣時,梁縱筋的錨固長度是按梁算。
錨固長度決定握裹力大小,自然強度低的握裹力小,需要長度大梁,
對柱的錨固筋不是單純錨固在梁或柱子,如果梁筋要錨固到柱子,
當然取長度大的利于安全則應取計算錨固長度數值大的。
鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,可以直線錨固和彎折錨固。彎折錨固長度包括直線段和彎折段。
2016-06-07 18:46:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看